 锅炉压力仪表的装设应符合以下规定:
  (1)每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连的压力表。在给水调节阀前、可分式省煤器出口、过热器出口和主汽阀间,都应该装设压力表。
  (2)锅炉或工作介质为高温蒸汽的压力容器,压力表的接管上要装有存水弯管,使蒸汽在这一段弯管内冷凝,以避免高温蒸汽直接进入压力表的弹簧管内,致使表内元件过热而产生变形,影响压力表的精度。存水弯管用钢管时,其内径不应小于 10mm。压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞,以便吹洗管路、卸换、校对压力表。
  (3)根据锅炉或压力容器的最高许用压力,在压力表的刻度盘上划出警戒红线。但不应将警戒红线画在压力表的玻璃上,以免玻璃转动产生错觉,造成事故。
  (4)盛装高温、强腐蚀性或高粘度介质的压力容器,应在压力表与容器的连接管路上装设充填有液体的隔离装置,或选用抗腐蚀的波纹平膜式压力表等。
  (5)安装压力表的位置,应有足够的照明,便于操作人员观察和检验。要防止压力表受辐射热、低温及震动的影响。
  (6)为了便于更换和校验压力仪表,压力表与承压设备之间应装设三通旋塞,旋塞应装http://www.rdllj.com/yaliyibiao/83.html在垂直管段上,并要有开启标记和锁紧装置.